• 河南省16定额井点降水问题

    请教各位一个问题:

    河南16定额中排水降水17-165定额中的单位是套.天,一天是24小时,实际降水中用的是4.4kw的真空泵,24h连续抽水,但定额中泵的台班数量仅有1.15台班/天.套,而不是3个左右台班,若按照1.15台班计算一天的降水,那电费可就亏大了,这个是怎么考虑的?有没有大神帮解答一下,定额是考虑后半夜不降水吗?

    同时,现场采用的井点降水设备与定额也不匹配,实际降水管道粗细可以按照定额规定调整?那泵怎么调?没有4.4kw的真空泵机械定额呀?

    在实际电费结算中按定额结算还是按照实际泵kw*24h*功率因素结算?请各位帮我解答一下,谢谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水泵台班 1.15个有误,应调整为消耗量乘3.河南省16定额

    2021-11-30 16:21:38 

  • 降水定额是综合考虑的,因为一般降水全过程中水泵不是24小时运作的。

    所以降水需要有现场施工记录,最后要以施工记录为准来调整时间的。

    2021-06-21 18:16:12 