yhuay1986 2009-02-26 21:30:31 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1090查看 15回答
图纸未提及马凳筋如何布置,是否应该考虑,一般怎么布置?
None
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳马凳筋的作用主要是起支撑作用.所以只有板筋存在面筋的时候才设置.也就是在板中有 1、双层双向<有面筋和底筋>. 2、单层双向带负筋<底筋为双向.四周有负筋.不过这种情况一般很少有设置马凳筋.你看当地的施工工艺而定吧>. 3、单层双向带负筋和温度筋 这几种情况1和3都要设置。第2种就看你当地的施工工艺来定了。 至于钢筋的型号,一般都比主受力筋小一个型号.
2009-02-26 22:25:17
-
根据经验做法:每平米1个。
2009-02-27 13:06:36
-
图纸未提及马凳筋如何布置,是否应该考虑,一般怎么布置?应该考虑也得根据你的施工组织设计。
2009-02-27 08:43:15
-
图纸没有提及马镫筋也要考虑,这是规范中要求的。具体怎么布置,要按施工组织设计。
2009-02-27 09:10:38
-
马凳筋如何布置 查看施工组织设计
2009-02-27 09:11:32
-
马凳筋布置一般是同种规格钢筋,间距一米见方,高度考虑保护层。
2009-02-26 21:42:40
-
可以看施工组织设计要求来布置,一般是一平米一个.
2009-02-28 13:07:54
-
板中布置有双层以上钢筋时应考虑计算马凳钢筋,一般一个平方米计算一个马凳钢筋。
2009-03-04 08:32:36
-
如果是双层筋就要考虑马蹬筋了,在软件里要根据实际设置,不设置是不会计算的。
2009-02-26 21:44:43
-
图纸一般不设计马蹬筋的,马蹬筋是在施工方案中来确定的,预算人员计算应该按施工方案来计算,但是如果施工方案没有确定的话,在实际施工中板的双层筋也要放马蹬筋的,这样就要按常规先计算,待施工方案设计后再修改。
2009-02-26 21:51:34
-
图纸中如果没有标注,你可以根据规范及计算规则计算马蹬筋的。 设计有规定的按设计规定,设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚度的2倍加200mm计算,每平方米1个,计入钢筋总量。
2009-02-26 21:55:42
-
你好,楼上,请告之你所引用的规范或计算规则出入.谢.
2009-02-26 22:08:04
-
《山东省消耗量定额解释》中有明确规定: 设计有规定的按设计规定,设计无规定时,马凳筋应比底板钢筋降低一个规格,长度为板厚度再加200mm计算,每平方米1个,计入钢筋总量。
2009-02-26 22:33:10
-
应该在板的信息中设置比受力低一个等级,当有板面负筋或双层钢筋时就会自动计算,设计和施工组织设计有要求更好。一般情况下按受力低一个等级,选择Ⅰ型为例:L1和L3取10cm,L2取板厚减上下保护层,布置间距1000*1000。
2009-02-26 22:37:30
-
有面筋就要设置马登筋,反之则不需要
2009-02-26 23:46:50