• 工程量计算中的界面剂如何处理?

    请问专家:在工程量计算软件中,我们用什么方式能最有效\\快速\\准确的计算界面剂? 如用梁板墙等构件直接定义,肯定会比实际施工中要多的多. 如用房间主墙间净面积加板底梁两侧面再加墙上梁计算,则外墙中的梁构件无法计算. 再则,柱构件界面剂该如何处理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议把“加板底梁两侧面再加墙上梁计算”改为:所有梁的面积-1/4;斜面外挑梁的界面剂可能略有少算,可单独另算。

    2009-02-27 10:12:19 

  • 你可以用补充项来做就可以了。

    2009-02-27 08:25:16 

  • 同意‘中山狼’的意见

    2009-02-27 09:04:02 

  • 工程量计算中的界面剂如何处理? 界面剂的计算和模板同等面积。在计算梁、板、柱混凝土模板时套用做法补充界面剂,工程量代码MBMJ

    2009-02-27 07:47:52 

  • 没有什么简便方法, 就像你说的,应该用梁板墙等构件直接定义,板和墙基本不用调整,主要是梁。 梁计算完后,查看本层墙体的汇总计算,找出本层墙体的延长米×墙体厚度得出多余部分,然后用总量扣减这部分即可。 构造柱利用模板面积即可。

    2009-02-27 07:55:07 

  • 在图形软件中套做法直接用构件的界面面积代码*构件的净高即可

    2009-02-27 08:08:00 