原点 2009-02-27 08:48:48 | 辽宁省 其他专业 | 212查看 1回答
钢筋GGJ10.0问题
如果剪力墙钢筋是双排的,里排的钢筋是一种型号,采用绑扎的形式,外排的钢筋在楼层中间位置采用电渣压力焊,上下钢筋型号不一样,软件中如何设置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
解决方法:1、如果相邻两层的外排钢筋型号都是一样的,就分别把上下两层的钢筋长度调整一下就可以。 2、在编辑钢筋量中做手工修改,因为电渣压力焊在中间位置,所以可以把钢筋间距输入原来的二倍,然后调整一下钢筋长度和搭接形式,然后锁定、保存即可。
2009-02-27 08:48:48