    请教各位老师,空调水系统中的电动二通阀应该套取哪类子目?上面那种类型和下面的有啥区别呀,除了规格不一样。下方的阀门检查接线是否应该给?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    空调水两通电动阀安装套(5-2-70)(5-3-71)

    电气套(6-2-94)

    2021-06-20 18:02:27 

  • 空调水系统中的电动二通阀应该套取5-3-60~62子目

    下方的阀门检查接线是应该给

    首次提交 2021-06-20 08:37:51  最近修改2021-06-20 08:37:52 (修改过1次)

  • 电动二通阀就套电动二通阀,阀门检查接线该给

    2021-06-20 09:00:47 