• 基础垫层为什么布置不上


    出边距

    这是我目前的情况,只要垫层设置出边距离,都会直接跑到上面去

    出边距离

    第二张图是想要的效果,直接在基础的底部出边300mm

    2021-06-20 22:20:48 补充

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你是不是自己定义了垫层的长和宽,然后再自动生成的?要定义面式垫层,不要定义长和宽,然后自动生成,选出边100就行了

    桩承台垫层既可以用点式垫层也可以用面式垫层绘制,主要区别如下:

    1.用面式垫层布置时可设置出边距离,点式垫层无法设置;

    2.面式垫层不需要设置尺寸,点式垫层需要设置尺寸。


    首次提交 2021-06-20 21:48:58  最近修改2021-06-20 21:48:59 (修改过1次)

  • 智能布置垫层,是识别基础构件的底部,你的布置不了是哪个位置,垂直是无法识别生成垫 层的。

    2021-06-20 21:54:38 