秦协鹏 2009-02-27 15:37:50 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1584查看 5回答
请教:在独立基础垫层下有有200砂石垫层,怎样建立及画图?
请教:基础层1600,垫层100,在独立基础垫层下有有200砂石垫层,怎样建立及画图?我是把首层柱复制到基础层,先建独立基础(顶层)--在建垫层(点垫层标识是)(中层)---再建砂石垫层(点垫层标识是)(底层)--画图汇总计算。在查看工程量计算式中,砂石体积中怎么有扣减柱的体积?是不应该扣减柱体积的,按刚才老师中山狼和悟子回答,我已把柱标高改为基础底标高1500,还是扣减柱体积,为何?请教老师按步骤指点?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图形8.0软件中建立独立基础单元顶层,中层,底层,在底层设置200厚砂石垫层。
2009-02-27 17:26:50
-
你所描述的情况:第一种方法用表格输入单独计算砂石垫层;第二种方法如果你用的是GCL2008,修改一下柱的计算规则就可以了。
2009-02-27 16:14:46
-
在基础层绘图界面,你先用鼠标框选或点选那些所要修改底标高的柱,再点击属性,然后在属性编辑栏内直接把柱底标高改为-1.5(M)即可。
2009-02-27 16:17:56
-
和混凝土垫层一起定义,自己按工程量表达式编辑计算式汇总计算就可以了
2009-02-28 09:05:13
-
一般沙石垫层要在砼垫层周圈外出250mm以上,看一下是否设计了,如果设计了应编辑计算式,面积*厚度+模板*宽度+四个角的体积就可以了
2009-02-27 19:20:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看