pili6 2021-06-23 12:25:17 | 陕西省 安装 | 508查看 3回答
图中3AL-3:C1这部分怎么算,WDZ-BYJ(F)-3x4-JDG20,层高
配电箱距地怎么算,算在管的部分还是?
2021-06-23 12:27:11 补充
层高3.5
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
蓝线部分:桥架内(桥架高度-配电箱本身高度-配电箱距地高度+水平长度)
红色部分:穿管沿顶敷设部分至第一个插座(层顶-桥架高度+水平长度+层顶-插座距地高度);穿管沿地敷设部分(从第一个插座往后都是正常的沿地敷设了)
2021-06-23 14:21:00
-
如果图纸没有错误,在红色标注位置以上至层顶。其他部位也就没问题了
2021-06-23 12:32:49
-
蓝色的部分 走线槽 红线是管内穿线 两种要分开
2021-06-23 12:50:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看