    1、软件中的单构件与绘图输入没有联系。单构件输入的三桩承台A和用绘图法输入的其上部柱子不会形成锚固关系; 2、在基础层,桩的位置绘制桩承台,厚度同桩承台,既然在单构件中输入了桩承台的钢筋,在绘图输入中,将术桩承台的钢筋信息全部清为零; 3、可能是桩承台在绘图输入中有困难,才在单构件中进行输入,那么可以按其他基础代替桩承台也可以,但是必须保证它的厚度同桩承台。这样柱了的计算才准确。

    2009-02-28 11:32:16 

  • 很简单原因是柱子没有基础所以不能计算,解决方法:柱下有基础就解决了(定义一个与桩承台等厚、等标高矩形独立基础,选择智能布置画到柱下,注意不要输入钢筋信息);你试试。

    2009-02-28 11:20:57 

  • 要将三桩承台也画进去,承台不要输入钢筋信息就可以

    2009-02-28 11:25:52 

  • 答: 1.原因就是:柱子没有基础所以不能计算,软件中的单构件与绘图输入没有联系。单构件输入的三桩承台A和用绘图法输入的其上部柱子不会形成锚固关系; 2.解决方法:在基础层,桩的位置绘制桩承台,厚度同桩承台,既然在单构件中输入了桩承台的钢筋,在绘图输入中,将桩承台的钢筋信息全部清为零;汇总计算即可。

    2009-02-28 11:54:13 

  • 没有基础,就没有插筋,按照独立基础的高度定义一个独立基础,定义时把独立基础里的钢筋信息删掉,在画上就行了。

    2009-02-28 13:08:09 