电缆的接地计算YFD-WDZB_YJY 0.6/1kV,4x50+E25-CT
请问前辈比如这根电缆YFD-WDZB_YJY 0.6/1kV,4x50+E25-CT,E25接地线,它需要单独套接地的定额吗,还有长度的工程量是怎么计算,是等于配电柜的距地高度吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YFD-WDZB_YJY 0.6/1kV,4x50+E25-CT,E25接地线,不需要单独套接地的定额。
长度的工程量是从配电柜到顶层配电箱位置垂直尺寸+水平尺寸+预留尺寸计算。
2021-06-23 17:06:37
-
YFD-WDZB_YJY 0.6/1kV,4x50+E25-CT 就按正常计算 不再单独套接地线 工程量的计算 这是系统图 再结合 平面图 一起计算
套定额 不乘芯数 按最大截面50套 电缆