• 天津电缆排管敷设需要乘以弯折系数吗?

    第一个问题:天津室外电缆排管敷设需要乘以弯折系数吗?

    第二个问题:室外电缆排管敷设在手孔井、或三通井中需要预留长度吗?如需,一般为多少米?

    第三个问题:在手孔井或者三通井产生了新的分支,是增加了电缆头吗?预留为多少米?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一个问题:按延长米计算没有系数

    第二个问题:室外电缆排管敷设在手孔井、或三通井中不需要预留长度

    第三个问题:在手孔井或者三通井产生了新的分支,是增加了电缆头,按电缆头预留计算


    2021-06-24 15:48:01 

  • 天津电缆排管敷设需要乘以弯折系数吗?


    答:电缆排管不计算弯折系数

    2021-06-24 15:48:28 