请教:关于基础柱体积与基础扣减问题:
基础层-1.6m,基础400mm、垫层100mm、基础柱400*400mm,汇总计算后,查看工程量计算式:1、基础柱体积=0.4*0.4*1.6-0.08(扣基础部分)=0.176m3。请假:这么扣基础部分0.08体积?这0.08是不是0.4*0.4*0.5(基础0.4+垫层0.1)=0.08这样算来的,要是这样基础柱实际体积就不对了?请给予指点!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,计算式没有错,主要是你将垫层布置在1.6m以内了。 检查你的层高,基础层是不是没有计算垫层的高度,按1.6m设置了。 如果是就将基础层的层高改为1.7m,这样基础柱的体积就按1.7m计算了,扣掉0.5m正好合适。
2009-02-28 19:45:44
-
你可以在构件做法里套项做扣减项目
2009-02-28 18:40:17
-
扣基础部分与基础垫层没有关系 而是与基础柱相应关系的基础地梁、基础框架梁,如果是筏板基础还需要扣除筏板 如果是独立基础,扣除的是与独立基础插入部分
2009-02-28 19:46:22
-
你在定义基础层高时,是将基础垫层也算进去了,柱是按默认层高进行计算高度的。所以柱是生根于垫层的,在高度扣减时就得扣除掉垫层与基础的厚度之和。
2009-02-28 20:18:15
-
基础层不包括垫层,
2009-02-28 21:33:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看