• 关于接地钢板

    各位大咖,请教几个关于接地的问题:1、接地平面图上小说明里有JD1信息,但是平面图上没有标注相应位置,总说明也没有相关说明,请问这个JD1数量怎么算?说是接进线总箱,哪个是进线总箱?1、也没有JD2的位置3、弱电平面图上在电井水暖井画了一圈也不知道是啥材料,说明也没有,要怎么算?谢谢大家

    电井

    弱电平面图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    电井

    弱电平面图


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}


  • 1、JD1就是接地 1#板,电源引入 处的接地端子,接进线 总箱外壳,总箱应该在接线间,计算一个,套断接 卡子的定额

    2、弱电平面图上在电井水暖井画了一圈是接地 母线,水、电井的接地母线需要竖向引到顶层 ,用40*4镀锌扁钢

    3、MEB总等电位箱也在接线间,距地 0.3米

    4、每个卫生间有局部等电位板,距地 0.3米见弱电图