小问 2021-06-24 19:40:34 | 陕西省 安装施工 | 9103查看 1回答
关于接地钢板
各位大咖,请教几个关于接地的问题:1、接地平面图上小说明里有JD1信息,但是平面图上没有标注相应位置,总说明也没有相关说明,请问这个JD1数量怎么算?说是接进线总箱,哪个是进线总箱?1、也没有JD2的位置3、弱电平面图上在电井水暖井画了一圈也不知道是啥材料,说明也没有,要怎么算?谢谢大家
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、JD1就是接地 1#板,电源引入 处的接地端子,接进线 总箱外壳,总箱应该在接线间,计算一个,套断接 卡子的定额
2、弱电平面图上在电井水暖井画了一圈是接地 母线,水、电井的接地母线需要竖向引到顶层 ,用40*4镀锌扁钢
3、MEB总等电位箱也在接线间,距地 0.3米
4、每个卫生间有局部等电位板,距地 0.3米见弱电图
2021-06-24 21:24:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看