• 钢筋算量中梁进承台钢筋的锚固长度

    最近着手的一个工程在算钢筋时发现,梁的底筋是按在进入承台后够锚固长度计算的,但在实际施工中是穿过的,在软件中如何调整
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 点击构件,点击右键,选择钢筋连续穿过,即可

    2009-03-01 13:57:03 

  • 此梁用框架梁来画,右键找下筋锚入承台即可

    2009-02-28 22:07:48 

  • 你可以手工修改你下部通筋的长度,然后锁定这个构件就可以了。

    2009-02-28 21:45:42 

  • 画梁时一跨一跨画.不得连跨.以梁定义构件.不得以基础梁定义.定义时(或画入后),修改第19项的节点构造设置,打开按默认节点设置计算的按钮,在出现的节点设置页面修改第12项/基础连梁端节点.打开节点一按钮,选择节点二.如上部钢筋不是弯折的修改为0.(或要弯折按际锚固输入).然后确定.画入梁时梁的标高一定要修改正确.(软件是默认层顶标高的).

    2009-02-28 22:30:29 

  • 嗯同意楼上答案图形清晰

    2009-03-01 00:54:29 