• 梁式承台箍筋

    请教老师,梁式承台箍筋的支数不能输入大于10 的个数吗?我图纸上的箍筋支数是12的怎么处理?这样钢筋能用自定义线编辑吗?多谢指教!承台箍筋箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不能输入12肢,先按外侧的输入,把内侧的箍筋在其他箍筋中输入处理即可.

    2021-06-27 11:47:29 

  • 截图没见要求12肢箍,或截图看看

    2021-06-27 10:10:38 