乐陶陶 2009-03-02 15:00:01 | 辽宁省 其他专业 | 1540查看 5回答
高层建筑如果有单独的井道,排水立管中阻火圈一定要安装吗?工程量怎么算
阻火圈怎么安装?工程量怎么算?一定要装吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阻火圈一般安装在排水立管与楼板交穿处,按个算的,图纸上设计的有了,一定要算,若图纸没有设计或说明,就不用算了。高层上的阻火圈一般都有,一般在室内排水管与楼板交穿处。
2009-03-05 11:25:55
-
阻火圈在楼板上面设置,工程量按个计算,图纸规定一定要计算
2009-03-02 15:33:55
-
没有要求不要要装.如果计算以个数计算,套补充项目
2009-03-02 15:33:58
-
室内部分需装阻火圈 室外阳台不用装
2009-03-03 14:19:36
-
高层建筑如果有单独的井道,排水立管中阻火圈一定要安装吗?工程量怎么算? 阻火圈的安装看设计规定,设计有就安装,没有就不安装。阻火圈安装在楼板上?工程量按照个计算。
2009-03-03 16:26:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看