• 请问:室外排水管应当在不少于多少米设一个检查井,有规范吗

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室外排水管在直线上应当在不大于30米设一个检查井,在拐角,汇流等处还都要设检查井。

    2009-03-02 20:01:21 

  • 室外排水管应当在不少于多少米设一个检查井=25~30米

    2009-03-04 16:59:46 

  • 室外排水检查井不是按长度设置的,凡是拐角、汇流、跌落处都需要设置检查井。

    2009-03-02 19:50:37 

  • 室外排水管应当在不少于多少米设一个检查井? 室外排水管在直线上应当在不大于10米设一个检查井,在拐角,汇流等处还都要设检查井。

    2009-03-02 21:03:03 

  • 一般在30米设一个或有管道连接处设置检查井。

    2009-03-03 04:41:54 

  • 请问:室外排水管应当在不少于多少米设一个检查井,有规范吗? 答:室外排水管上设检查井是有规范的,检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。 检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按以下的规定取值。 (指检查井的最大间距m) 管径或暗渠净高mm 污水管道 雨水(合流)管道 200-400 40m 50m 500-700 60m 70m 800-1000 80m 90m 1100-1500 100m 120m 1600-2000 120m 120m 其具体规范是:室外排水设计规范 GB 50014-2006

    2009-03-05 13:14:04 

  • 当然有规范,室外排水设计规范GB50014-2006,看看就是知道啦