我是菜鸟 2009-03-02 20:46:40 | 陕西省 其他专业 | 916查看 3回答
管道安装中通球实验都要哪些地方做
我想问一下,管道安装中,通球实验都在哪些地方做?有什么要求?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通球试验的长度计算为,从透气口到外墙外1.5米再加上大便器的支管长度。
2009-03-02 22:06:40
-
在室内排水管道上做通球实验。
2009-03-02 20:48:52
-
排水管道需要做通球实验,球的大小为管径的2/3.
2009-03-02 22:03:04