• 静压预制管桩在结算中的送桩部位需要计算工程量吗?

    静压预制管桩在结算中的送桩部位需要计算工程量吗?依据是什么?

    问题补充:如果打桩深度是15M,送桩深度是3M,现在施工方的计算方法是计算完打桩深度15M的工程量后又加上了送桩深度3M的工程量,这样就多算了个3M 工程量,那么这样计算是正确的吗》? 我需要怎么计算》?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要看当地的定额规定,广东的送桩:按送长度计算(即打桩机架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算)。有计算送桩的打、压桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m。

    2009-03-03 08:19:15 

  • 这个是施工中必须发生的,所以要算

    2009-03-03 12:51:20 

  • 静压预制管桩在结算中的送桩部位需要计算工程量吗? 静压预制管桩在结算中的送桩部位需要计算工程量的,计算送桩长度的体积

    2009-03-03 08:24:55 

  • 这要看原报价是怎么组的,要是按定额计算,规则就要计算送桩体积,要是按成活价计入,比如材料费+人工费之后取一定的利润税金,那就要按实际打桩长度计入

    2009-03-03 08:32:19 

  • 地面到送桩顶长度+500

    2009-03-03 10:51:06 