• 关于钢筋抽样的问题。

    1、结构设计说明里说,高度大于3M的120砖墙,需在墙半高处(或门窗洞顶)设腰染一道。载面为墙宽*180的纵向钢筋4Ф12,箍筋Ф6@200,此钢筋需与柱、墙中之预留钢筋搭接或焊接。实际中确实有高于3M的120墙,那在抽样软件中怎么把这部份钢筋加进去?(柱、梁、板的钢筋全都布好了。) 2、结构设计总说明里还说,外墙转角及内外墙交接处,沿墙高每隔500在灰缝内配2Ф6钢筋,每边伸入墙内长度为1000。应该怎么布置? 3、同理,压顶通长设置,与墙同宽,200厚主筋4Ф12,箍筋Ф6@250。 以上这类的少量钢筋都是在软件里布上去的吗?还是例外手工算出来??(柱、梁、板的钢筋全都布好了。)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 把腰梁设置成圈梁 如果要加圈梁的墙体上面已经有梁了 则可以在分层里布置。 2 在砖墙下又砌体加筋一项 画上去就可以了。 3 定义圈梁画上去就可以了 不过还要看看压顶的标高哦

    2009-03-03 14:59:40 

  • 在单构件中处理,输入相应钢筋量即可.

    2009-03-03 14:33:15 

  • 1、用圈梁布置。 2、用砌体加筋构件布置。 3、用圈梁布置压顶。 都可以在钢筋软件中处理。

    2009-03-03 14:35:19 

  • 1、结构设计说明里说,高度大于3M的120砖墙,需在墙半高处(或门窗洞顶)设腰染一道。载面为墙宽*180的纵向钢筋4Ф12,箍筋Ф6@200,此钢筋需与柱、墙中之预留钢筋搭接或焊接。实际中确实有高于3M的120墙,那在抽样软件中怎么把这部份钢筋加进去?(柱、梁、板的钢筋全都布好了。)答:新定义一个圈梁代替。 2、结构设计总说明里还说,外墙转角及内外墙交接处,沿墙高每隔500在灰缝内配2Ф6钢筋,每边伸入墙内长度为1000。应该怎么布置?答就是拉结筋,在图上也能画出,用平米含量也行按每平米1公斤,手算也行。 3、同理,压顶通长设置,与墙同宽,200厚主筋4Ф12,箍筋Ф6@250。 以上这类的少量钢筋都是在软件里布上去的吗?还是例外手工算出来??(柱、梁、板的钢筋全都布好了。)答:同上用圈梁。

    2009-03-03 14:40:57 

  • 可以在绘图区布置上去。腰梁可以用圈梁代替,设置好钢筋信息后绘制上去即可。灰缝内配钢筋指砌体加固钢筋,在软件设置好砌体加固钢绘制即可。压顶同圈梁

    2009-03-03 14:42:29 

  • 回答:针对你提的问题,第一条和第三条设置圈梁构件,按照圈梁构件布置钢筋。第二条在砌体加筋里选择设置即可。

    2009-03-03 14:55:31 