无昵称 2021-07-01 10:13:06 | 广东省 安装预算结算安装算量GQI | 4627查看 3回答
请问大家,消防工程中,声光,手报和消火栓按钮的总包预埋配管是怎么给的?
声光和手报上下对齐安装,消火栓按钮单独一根吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对,声光和手报的信号线是串联的;消火栓是单独的一根线;
2021-07-01 10:21:38
-
声光下面上去的是声光报警器电源线(无地址码);
手报下面上去的是电话线(带电话插孔),上面下来的是总线(手报带地址码);
声光动作模块在前端模块箱,所以上述设备虽在同一位置但无管路联系;
消火栓按钮连接的上面上面下来的总线(动作后显示地址码),还有就是单独引来的联动总线(启泵及信号灯);消火栓按钮为双触点;
首次提交 2021-07-01 10:38:54 最近修改2021-07-01 10:38:55 (修改过1次)
-
不单独,分开两根管的,因为接声光的有信号线和电源线,接手报的有信号线和电话线,所以不能共管,只能分开两根管,消火栓按钮单独一根管
2021-07-01 10:49:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看