xuhuan1018 2009-03-03 21:59:30 | 重庆市 其他专业 | 468查看 3回答
关于剪力墙的问题
请问一下: 1、框架结构工程中1层层高为3.6米,但是局部有剪力墙结构,图纸上“剪力墙配筋图”一栏标明“标高-0.05~3.95”,这样配筋的标高好像超过了层高,在钢筋10.0中怎样设置呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新建工程时候输入 这样楼层就会自动扣除这个高度了
2009-03-03 22:04:36
-
1、在一层定义剪力墙,其高度定为4000mm; 2、在钢筋10.0,高度是开放的,可以超过本楼层。
2009-03-03 22:02:54
-
楼层高度定义为4M, 因为“首层地面结构标高是-0.05。所以首层剪力墙3.95M。10.0钢筋标高放开可以越层,所以在剪力墙定义时修改顶点标高就可以。
2009-03-04 08:06:34