• 请问支座处有没有负筋,如何解读此梁钢筋?右边支座处负筋长度?

    请问支座处有没有负筋,如何解读此梁钢筋?右边支座处负筋长度?

    通长

    问题补充:26/32(8/9/9);2800/3600/T是否代表第一排负筋8根长度是2800?第二排负筋9根长度是2800?第三排为通长底筋9根?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答: 1.有支座负筋。 2.此梁是21跨大梁,箍筋是6肢箍12mm的间距150,加密区间距100; 3.上层筋17根32mm的三排布置:8/7/2(第一排/第二排/第三排); 4.下部筋是9根32mm的,布置排数及数量在原位标注处的支座位置做了注明,长度也表明了(2800/3600/T),T为通长。你自己的理解是对的!

    2009-03-04 09:01:24 

  • 从配筋看,这道梁应该是基础梁,面钢筋要大于底钢筋。支座负筋是位于梁底的支座处的。T是集中标注处的通长钢筋,第二排是9根,第三排是8根(或7根)。2800/3600则代表了负筋的长度。

    2009-03-04 09:02:13 

  • 从集中标注中可以看出面筋有17根直径32的钢筋分三排放,分别是8/7/2 然后看原位标注26根32,8/8/9,也就是说其中有9根是负筋,而这里的第一个8根就是通长筋的8根,然后第二排有有7根是通长,有一根是负筋,负筋长度3600;第三排,有两根是通长筋,7根是负筋!负筋长度2800;

    2009-03-04 09:48:40 

  • 这是框架梁支座肯定是有的。如25B32(7/9/9),是分三排布设的。

    2009-03-04 08:37:14 

  • 肯定有负筋啦, 从集中标注中可以看出面筋有17根直径32的钢筋分三排放,分别是8/7/2 然后看原位标注26根32.。。也就是说其中有9根是负筋,也是分三排放,分别是8/8/9,而这里的第一个8根就是通长筋的8根,然后第二排有有7根是通长,有一根是负筋,第三排,有两根是通长筋,7根是负筋! 而2800/3600/T 这里表达的意思就是T代表上部筋,也就是说第一排钢筋按净跨的1/3算,而第二排给出了负筋的详细长度,也就是3600,第三排长度则是2800.在画图过程中只要修改负筋的锚固不按1/3 1/4 来算,就可以输入详细的长度了。

    2009-03-04 08:40:09 

  • 此梁是21跨大梁,箍筋是6肢箍12mm的间距150,加密区间距100; 上层筋17根32mm的三排布置:8/7/2(第一排/第二排/第三排); 下部筋是9根32mm的,布置排数及数量在原位标注处的支座位置做了注明,长度也表明了(2800/3600/T)T为通长。