宋温暖 2021-07-02 10:21:44 | 吉林省 安装机电设计预算 | 573查看 1回答
消防规范问题
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器
::::按照规范来说每一条总线不得超过200点,每一条支线的设备不应该超过32点::::哪一条也没符合啊,那一般来说按图纸预算还是怎么样呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
资料不完整,解答过于麻烦。建议找个厂家技术或者项目技术人员当面询问。