• 如何理解消防风机的系统图

    回路

    1、请问为什么消防风机会有两个进线端?

    2、图中的防火隔板有什么作用?不太能理解图中的防火隔板在实际施工中是如何使用的?

    3、消防风机的回路规格、数量及末端负荷是一致的,那计算工程量的时候是不是“*2”即可?

    我是新手,刚学机电,请各位老师详细回复一下,万分感谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

    1. 双回路 

    2. 包括在配电箱内不单独计算

    3. 你要看平图图 是否是一个位置引来的线 