• 算量软件当中楼层层高及标高的确定

    请教一下各位前辈同仁,我是从钢筋抽样软件中把做好的工程直接导入算量软件的,那么, 1:钢筋软件中用的是结构标高,这与算量软件中用的建筑标高是有差别的,所以导入后应该怎么样修改? 2:地面层的起始标高也有差别,抽样软件是从基础梁开始算起,而算量软件是从室内地面算起,应该怎么样调整? 3:-1层梁在从抽样软件导入算量软件后是否要做修改?要不要改为基础梁的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:钢筋软件中用的是结构标高,这与算量软件中用的建筑标高是有差别的,所以导入后应该怎么样修改? 回答;在钢筋软件设置的时候把这个高差输入到工程设置里的"首层结构标高"里,软件在导的时候就自动调整了 2:地面层的起始标高也有差别,抽样软件是从基础梁开始算起,而算量软件是从室内地面算起,应该怎么样调整? 回答;图形算量中输入室内外高差即可 3:-1层梁在从抽样软件导入算量软件后是否要做修改?要不要改为基础梁的? 回答;不用改,套项的时候套正确就可以了

    2009-03-04 11:10:19 

  • 1你在钢筋软件设置的时候把这个高差输入到工程设置里的"首层结构标高"里,软件在导的时候就自动调整了 2同理 3不用改,你在套项的时候套正确就可以了

    2009-03-04 10:51:56 

  • 1.直接导入到图形软件中,软件直接按建筑标高修改过来,注意基础层层高要修改. 2. 3.直接修改构件标高.

    2009-03-04 10:59:44 

  • 1、设置标高就按软件默认标高设置;其实从工程量计算的精确度来讲,并不需要那么复杂,你就按软件默认的进行输入就可以了(比如:钢筋里面的首层地面结构标高为-0.05,因为结构标高是指结构构件的标高,建筑标高是指楼面或地面上口的标高,而作楼地面面层时还需要一定的厚度,这个0.05m的高度基本上能与楼地面面层的厚度持平,当然标高差异大于0.05m以上应进行修正),从钢筋算量中导入图形算量后,按结构标高导入的,导入后标高可不做改动,如在图形中以建筑标高,还需要输入一些结构件时也不需要将结构标高调整过来,对工程量的计算准确性几乎是无影响的。 2、在GCL2008或GCL8.0中建立新工程再进行钢筋导入,标高按钢筋的标高,在图形算量软件中操作方法步骤为:点击‘工程’——导入钢筋(GGJ)文件——在出现的对话框中找到存放钢筋算量的文件夹——打开——然后按软件提示的文字信息进行一步一步的操作直到导入结束,注意:导入钢筋算量时对导入的楼层最好勾选全部,标高就以钢筋算量中的标高为准(在建工程时可以不建‘楼层管理’中的内容),一般不需要去调整。

    2009-03-04 11:08:20 