共进步 2009-03-04 11:42:22 | 天津市 其他专业 | 2213查看 1回答
室外直埋保温管DN80(供热水)的固定支架安装间距是多少?
室外高密度聚乙烯预制直埋保温管DN80(供热水)的固定支架安装间距是多少?供热系统热媒为80/60度热水,管道埋深为:直埋管道安装底标高为-1.00M,
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外高密度聚乙烯预制直埋保温管DN80(供热水)的固定支架安装间距是多少? 这个要根据设计。 管道的补偿通过设置补偿器和拐弯来进行。在两个补偿器之间要设计固定支架。在拐弯处两边也要有固定支架。 即在补偿器和拐弯的弯头这间要设固定支架。可以通过补偿器和拐弯来确定其数量。
2009-03-04 11:51:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看