• 请问大神这种跨板受力筋怎么布置

    请问这种三个板长度和位置都不平齐的跨板受力筋怎么布置,三个板之间还有板洞。我按自定义来布置还是显示“板受力筋必须布置在板上”,而且即使布置上去,长度还是不对呀

    板洞

    平齐

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图二,到右侧梁止,不要伸到板洞口中,设置右侧为0。图三、左侧不要伸到楼梯间中,设置左侧为0。

    2021-07-03 09:52:09 

  • 各种【3种】分别定义并用自定义范围布置,最顶及下同色框的用面筋,中间及下的用跨板筋分别设置广联达服务新干线

    2021-07-03 10:04:48 