• 柱筋及门窗设置问题

    1、钢筋定额表里的量怎么和钢筋统计汇总表里的量不统一啊?定额表里的数少,怎么回事?哪个准啊? 2、软件计算的钢筋含不含损耗啊? 3、我这图纸上的窗一层中同一位置处有上下两个窗,怎么布上啊? 4、基础层的柱插筋怎么设置啊?还有深入独基部分有两个箍筋,怎么布置上啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、钢筋定额表里的量怎么和钢筋统计汇总表里的量不统一啊?定额表里的数少,怎么回事?哪个准啊? 回答;钢筋统计表中6个的钢筋没有汇总进去,,以钢筋统计汇总表为主 2、软件计算的钢筋含不含损耗啊? 回答;软件计算的钢筋含不含损耗要看你在建立工程时有没有选定损耗量。 3、我这图纸上的窗一层中同一位置处有上下两个窗,怎么布上啊? 回答;可以采用分层绘制,分别定义窗的距地高度就可以了。 4、基础层的柱插筋怎么设置啊?还有深入独基部分有两个箍筋,怎么布置上啊? 回答;在计算设置里的柱构件中设置

    2009-03-05 08:55:52 

  • 1、钢筋定额表里的量怎么和钢筋统计汇总表里的量不统一啊?定额表里的数少,怎么回事?哪个准啊? 钢筋统计汇总表里的量为准。 2、软件计算的钢筋含不含损耗啊? 主要卡门建立工程时有没有选定损耗量。 3、我这图纸上的窗一层中同一位置处有上下两个窗,怎么布上啊? 采用分层绘制。 4、基础层的柱插筋怎么设置啊?还有深入独基部分有两个箍筋,怎么布置上啊? 在柱钢筋属性中,其他属性中设置

    2009-03-04 18:47:01 

  • 钢筋统计表中6个的钢筋没有汇总进去,,以钢筋统计汇总表为主 软件计算的钢筋一般不含损耗, 在钢筋软件中同一位置不同标高的两个窗,分别定义,然后修改其中一个窗的距地高度就可以了 在计算设置里的柱构件中去设置

    2009-03-04 19:18:25 