xu****@126.com 2009-03-05 08:38:51 | 天津市 其他专业 | 853查看 6回答
剪力墙水平筋的起始布筋问题
剪力墙水平筋在基础处的的起始布筋是S/2(04G101-3,45页),那么在楼层中的起始布筋是50mm还是S/2,哪里有依据,
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问:剪力墙水平筋在基础处的的起始布筋是S/2(04G101-3,45页),那么在楼层中的起始布筋是50mm还是S/2,哪里有依据, 答:04G101-3,45页:“墙插筋构造图”标注为:墙身水平筋由基础板面起1/2间距开始布置,楼层中的板面视为该层墙的基础板面。
2009-03-05 09:06:56
-
1.剪力墙水平筋在基础顶面的第一根钢筋的间距是s/2(04G101-3/45页) 2.剪力墙水平筋在楼板顶面的第一根钢筋的间距是50mm(06G901-1/3-9页) 3.其他回答没有依据
2009-03-08 15:07:34
-
剪力墙水平筋在基础处的的起始布筋是S/2(04G101-3,45页),那么在楼层中的起始布筋是50mm还是S/2,哪里有依据, 回答;楼层中的起始布筋也应是S/2。
2009-03-05 08:40:50
-
在板面上5cm开始
2009-03-05 08:46:39
-
在楼层中的起始布筋是50mm还是S/2,由你在计算设置中选择。不过,剪力墙水平钢筋应从基础顶上s/2开始,连续计算布置到墙顶。
2009-03-05 08:49:41
-
是S/2,但也有用50mm的,不要太计较了,在钢筋总量中影响甚微。
2009-03-05 08:52:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看