彬叶 2009-03-05 09:41:18 | 山东省 其他专业 | 1488查看 6回答
暗柱上下层纵筋直径不同,其余都一样,计算时出错纵筋长度小于零
我一、二、三层层高一样,暗柱从一层复制到二层,二层计算时暗柱钢筋出错,软件提示为:2800-1500-400-1500+12.5d,一二层暗柱完全一样,三层时暗柱的截面一样,纵筋发生变化。一二层为22b14+6a10,三层的纵筋为22b12+6a12,纵筋露出长度我调为1500。板/梁,非底层柱那些我都检查没有错误,请高手赐教。问题补充:以下两位所说得都我都检查了没有问题
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上一层钢筋直径大,正常施工是如果出现变直径的,钢筋直径大的纵筋伸入长度默认是伸到他的下一层上去,所以计算提示出错,软件计算的没问题,调整一下纵筋露出长度就可以了,改为0.
2009-03-05 13:35:07
-
你的钢筋输入时出错了,你在好好看看吧
2009-03-05 09:59:03
-
看一下是否暗柱标高或这高度改动,按软件默认标高认可.
2009-03-05 10:00:40
-
1、一、二层暗柱完全一样,是指配筋和本层层高一样。而一层如果没有刚性地面,则一层的计算时的柱子的净高是指基础顶到一层的梁底,二层是从二层楼面到二层梁底。 2、从二层和三层的钢筋来看,钢筋是不一样的,二层的纵筋应在本层锚固,纵筋按*22b14+*6a10;三层的纵筋属性按锚固。
2009-03-05 11:38:31
-
 把插筋构造设为纵筋锚固,不要设纵筋露出长度
2009-03-05 13:16:16
-
三层的暗柱在二层梁上做的锚固,而二层的暗柱钢筋只能做到二层顶进行弯锚,钢筋直径大的纵筋伸入长度默认是伸到他的下一层上去,所以计算提示出错,软件计算的没问题,调整一下纵筋露出长度就可以了,改为0.
2009-03-05 14:38:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看