• JL侧面构造钢筋≥6根时,拉筋如何布置?

    拉筋布置间距为非加密区箍筋间距的2倍。JL侧面构造钢筋有4根时,每个侧面2根,拉筋也就分2排,上下错开布置,即每个箍筋上都会有1根拉筋,前面的箍筋上的拉筋布置在上方,后面的箍筋上的拉筋布置在下方。但是当JL侧面构造钢筋有6根时,每个侧面3根,拉筋也就有3排,那这个时候拉筋如何布置呢?难道是成W状布置?那最上排和最下排拉筋的布置间距不就变成了箍筋间距的4倍,只有中间拉筋的布置间距为箍筋间距的2倍?

    非加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    拉筋的间距也是按箍筋间距2倍来排布的,只不过是起步时错开,中间间距仍是按箍筋的2倍布置.和剪力墙中的梅花布置是一个道理的.