王丽杰 2009-03-05 14:26:57 | 辽宁省 其他专业 | 370查看 2回答
模板超高费
有一个厂房,高18米,算梁木模板支撑超高费, 模板量1086平方米,是不是这样算18米-3.6米高=14.4 用14.4*1680模板量再套(10-86子目) 谢谢请多多指教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照我们当地定额不是这样计算的,应该是按18-3.6=14.4[层高超过3.6米的可计算超高增加费],用14.4米/1米=14.4个,尾数不足0.5米不计算,就应该是计算14个超高增加费
2009-03-05 14:30:30
-
辽宁04年定额是这样规定的 现浇钢筋砼墙、板、梁的支模高度是指设计室外(室内)地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分 ,另按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1m时,舍去不计。 模板量正常套1086m2 超高部分套项10-86 工程量为:面积为超高部分梁的面积合计 单价乘以14
2009-03-05 14:55:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看