广联达好难啊呜呜呜 2021-07-06 15:06:03 | 山东省 土建概算预算结算计价软件GCCP | 1456查看 2回答
屋顶的电梯机房应该计算竣工清理吗?但是机房高度高于檐口高度,还应该面积乘檐口高吗
如图,因为机房面积没有大于屋面面积的1/4,所以檐口高应该计算到屋面层结构板顶,就是32.35,加上室内外高差0.3,就是32.65。但是竣工清理需要计算机房,那要用机房的面积乘32.65吗?电梯机房的高度完全高于檐口高啊,请问机房这里的竣工清理工程量应该怎么算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
机房不计算竣工清理,竣工清理计算的是内包体积。算到你屋面板顶就行了。
2021-07-06 15:14:15
-
你对于竣工清理的理解本来就是错误的,竣工清理与檐口高度无关,竣工清理是每层的建筑面积*结构层高,对于计算1/2面积的部分还要*2,也就是说你的机房层是要单独计算竣工清理的
2021-07-06 15:26:38