• 在钢筋算量软件中,建筑面积只有13000平米,经验结果大概是200-300吨,而现在算出来的结果是672吨,这个差距太大了,请问是什么原因?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计钢筋型号,间距、根数等都会影响计算结果,

    2009-03-05 16:10:19 

  • 剪力墙结构的,结构钢筋用量一般不会小于40kg/m2。 你说的200-300吨,计算下来才20kg/m2左右,肯定是不对的,砖混结构,板是 现浇的,你这个含量都干不下来的。 在仔细算算吧!

    2009-03-05 16:12:54 

  • 在钢筋算量软件中,建筑面积只有13000平米,经验结果大概是200-300吨,而现在算出来的结果是672吨,这个差距太大了,请问是什么原因?要是框架结构你计算的650t应该是不错的,每平米含量50kg左右。

    2009-03-05 16:24:02 

  • “建筑面积只有13000平米,经验结果大概是200-300吨”不可能的.如果是框架结构应该会有650吨以上才有可能.

    2009-03-05 16:57:21 

  • 建筑面积只有13000平米,经验结果大概是200-300吨 答:你计算的才15-23kg/m2。现在砖砼结构差不多到 25-30kg/m2了。你计算的大概不对。好好检查检查吧。

    2009-03-05 17:05:27 

  • 实在担心的话,可以把工程带到公司来看看,或者传一个过来也可以的!

    2009-03-08 16:32:58 

  • 在钢筋算量软件中,建筑面积只有13000平米,经验结果大概是200-300吨,而现在算出来的结果是672吨,这个差距太大了,请问是什么原因? 回答:从你的描述中知道该建筑可能是高层建筑,如果设计有三级钢,每平方米钢筋含量应该在55kg/M2以下,所以你的计算结果是672吨,应该是对的

    2009-03-06 08:41:30 