• 钢筋算量中,剪力墙边有暗柱时,水平筋软件处理?

    钢筋算量中,剪力墙边有拐角暗柱时,在节点已经设置好钢筋连续通过节点1,但计算结果不对,为什么?怎么处理?

    端部弯折

    问题补充:按照图集03G101-1第47页“转角墙外侧水平筋连续通过转角”,外侧伸至端部弯折1.3*laE是怎么来的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我估计你肯定是在柱子里设置的暗柱构件 如果你在剪力墙的“暗柱”里新建构件 问题就解决了 还有一种方法就是逐个选中暗柱,在属性中把柱类型调整为暗柱

    2009-03-05 16:45:59 

  • 这是因为你暗柱的属性设置错误,修改方法是逐个选中暗柱,在属性中把柱类型调整为暗柱就可以正确计算了

    2009-03-05 16:42:43 

  • 你没有锁定构件,把改了节点的构件锁定在算一下就对了!

    2009-03-05 17:15:52 

  • 你的第一个问题已经有人答复了,建议你按照“流浪的鱼儿”试一下,我想告诉你的是你的补充问题,如果不对请指正。 按照图集03G101-1第47页“转角墙外侧水平筋连续通过转角”的要求,就解决你的问题了,这是一种情况,还有一种情况就是当设计要求有特殊规定时,按照设计要求执行就可以了。

    2009-03-06 10:41:06 