• 关于排水立管转换横干管时使用铸铁管的界面问题。

    设计说明要求:高层建筑排水立管底部的弯头、排水转换横干管及以下部分、排水出户管采用柔性接口排水抗震铸铁管,W型卡箍连接或A型法兰承插连接。

    管底

    1、截图中立管为二层底转化横干管,是不是图纸箭头画着这两段是铸铁管材质?
    2、通气管不用变成铸铁管吧?
    3、这幢楼只有此处为2层转换横管,其他都是一层底转化横管,根据上面设计说明的这句话,应该是所有的排水管的横干管都是铸铁管吧?(卫生间排水、厨房排水、阳台排水)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是

    2、通气管不用变成铸铁管

    3、是;2层转换横管至出户全部是铸铁管

    2021-07-07 13:42:02 

  • 关于排水立管转换横干管时使用铸铁管的界面问题。


    答:1、只有最底层的水平管道采用铸铁管

    2、通气管不是

    3、只有最底层的水平管道采用铸铁管

    2021-07-07 14:18:36 

  • 2021-07-07 14:32:30 

    1. 是(排水转换横干管及以下部分指的就是二层底板下这段横管及一层到二层的立管)

    2. 不用

    3. 问题表述不明确,排水系统中除排水主立管底部的弯头、排水转换横干管及以下部分、排水出户管采用柔性接口排水抗震铸铁管,剩下的排水主立管及排水支管管材见设计说明,一般为塑料管

    2021-07-07 14:36:36 

  • 不是。排水立管底部,只有一处(见下面截图)。其余都是塑料管


    排水出户管

    首次提交 2022-08-11 16:10:03  最近修改2022-08-11 16:11:28 (修改过1次)

  • 是的,从二层底转化横干管为铸铁管材质,通气管不用变成铸铁管。

    2023-02-07 17:30:37 