wangyunxiu416 2009-03-05 19:54:35 | 重庆市 其他专业 | 1440查看 8回答
有梁板、梁、板支撑超高分别套用梁板支撑超高定额,那相对应的
柱要不要套支撑超高定额?怎么套?不足1米时怎么处理?问题补充:计算超高高度时要不要扣除上层的板厚?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱要不要套支撑超高定额?怎么套?不足1米时怎么处理? 柱要套支撑超高定额,不足1米时不计算
2009-03-05 20:08:29
-
答;柱构件需要套用支撑超高费,不足1米但大于0。5米以上者需要计算超高费,如果低下地0。5米时,不需要套用超高费。
2009-03-05 20:32:24
-
每个地区规定有些不同。 一般来说柱需要套支撑超高费,我们地区不足1米按1米计算。看你们当地的定额说明就可以了,应该都有详细的解释。 我们地区记取超高是算到板底的,这个还是要看定额说明
2009-03-05 20:36:03
-
这个要看你当地的定额是怎么规定的,一般来说应该套的,如果你用的是消耗量,那就应该套用啊,我用的是山东消耗量定额啊,山东省规定的是 超高工程量=Σ(相应模板面积*超高次数),超高次数分段计算:自3.6米以上,第一个3米为超高1次,第二个3米为超高2次,以此类推;不足3米,按3米计算。
2009-03-05 20:44:11
-
不扣板厚 柱梁板超高计取是以3.6米为基础每超1米按一层计取 不足0.6米的不计以上计一层
2009-03-05 22:22:39
-
我省有解释说明,不足1M按i个增加层计算。如果增加高度1.2M,就是2个。按超过3.6米的工程量,套相应支撑超高定额子目 *2计算。
2009-03-06 09:32:49
-
柱构件需要套用支撑超高费,不足1米但大于0.5米以上者需要计算超高费. 不扣板厚 柱梁板超高计取是以3.6米为基础每超1米按一层计取. 每个地区规定有些不同。新疆地区有一本25元的蓝皮书很详细
2009-03-06 17:51:40
-
构件需要套用支撑超高费,不足1米但大于0.5米以上者需要计算超高费,如果低下地0.5米时,不需要套用超高费。应扣出板的厚度
2009-03-07 19:40:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看