ji****@163.com 2009-03-05 20:48:58 | 山东省 土建算量GCL2013 | 800查看 8回答
2008定义斜板以后,墙梁柱都不会跟着往下压,922版本“平齐板顶”这个版本怎么处理,其各位老师指点
None
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳点击“平齐板顶”——然后拉框选中要平齐板顶的构件范围(不需要分是哪个图层均可一次全部选入)——右键——软件弹出提示信息框中点击“是”,这时则不同位置的墙、柱、梁分别会自动调整且标高与板顶平; 平齐板顶还有以下原则需要注意: 1、当梁或墙跨多个不同板标高时,则自动将梁或墙在不同板相交位置打断,并分别随板调整高度。 2、当板为斜板时,则墙、梁自动在斜板相交位置打断,并分别随板调整高度。 3、当墙、柱、梁存在多层构件时,则只调整标高最高的构件。 4、当同位置有平板和斜板时,则要求柱、墙、梁调整至斜板的顶标高。 5、当删除板时,则柱、墙、梁标高默认为构件的构件列表中的顶标高。 6、平齐板顶功能所指的板不包括螺旋板。 7、当柱、墙、梁位于多块板相交的线上时,点式构件柱会自动找顶标高最高的板;线式构件墙和梁会判断与哪块板相交投影面积最大,然后自动平齐相交投影面积较大的那块板,如果相交投影面积相等,则自动平齐顶标高相对较高的那块板。
2009-03-05 21:06:49
-
如果需要墙梁柱跟着板往下压可以通过修改墙梁柱的顶标高为顶板顶标高,这样就能跟着板压了。 “平齐板顶”可以在板构件中点“平齐板顶”之后拉框选择所有的墙梁柱,按软件提示选择随板标高,之后墙梁柱就可以随板压了。不过需要注意墙、梁需在屋脊处打断。
2009-03-05 20:52:09
-
这个时候就要把相应构件属性编辑框:起点顶标高和终点顶标高(柱为顶标高)调整为顶板顶标高,但遇有折梁时就要手工进行调整。
2009-03-05 21:14:45
-
一般定义斜板后,墙和柱就会自动调整高度了,我认为你可以从以下几点入手: 1、先将墙和柱按层高自动布置,不要去修改高度,一旦你改动了高度,墙体就不再被下压 2、按板的斜度或者说标高定义斜板,此时再查看墙或柱,一定是自动下压。 以上这两点,在我所处理工程中也是经历过的,希望能给大家一点启发.
2009-03-05 21:40:08
-
上面已经说的比较具体了
2009-03-06 07:12:18
-
梁需要打断,个别柱需要调整标高
2009-03-06 13:32:51
-
支持xuezi的做法,另外要注意以下方面,如果是4坡以上的应该按照蓝天的答复进行就可以了
2009-03-06 09:17:31
-
在定义斜板之前,墙,梁,柱的标高不要去修改,保持软件默认状态。待斜板定义好后,墙,梁,柱的实际标高就会随板走。这跟版本没有关系吧。
2009-03-06 08:37:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看