• 地下室墙柱

    老师好,有个项目是地下室,共两层,基础是筏板基础,下面有柱墩,我在-2层设了墙柱,我想请问一下我-2层画的墙柱是否要复制到基础层,如何不复制,那墙柱钢筋是从筏板底部算的,复制到基础层,就会从柱墩底部算,哪一种做法对。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要复制到基础层的,复制下去是对的。

    首次提交 2021-07-08 07:26:08  最近修改2021-07-08 07:26:48 (修改过1次)

  • -2层画的墙柱要复制到基础层,

    2021-07-08 07:26:59 

  • 要复制到基础层的,

    或者是设置负二层的墙柱底标高:基础底标高;属性:设置插筋

    2021-07-08 08:16:58 