• 关于钢筋锚固的问题

    非抗震

    我的锚固为什么是246 我设置的是非抗震 平法中是29*d 钢筋是28的直径 不应该是812吗?为什么是246 ?垂直长度2150就没问题 因为承台高2300 扣下边100 上边50就是2150 但是这个锚固为什么不对??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件垂直方向是计算承台高度减去上下保护层【包括伸入承台的桩头100mm】,然后水平方向是按照锚固长度计算减去垂直方向高度。垂直长度

    首次提交 2021-07-08 12:23:55  最近修改2021-07-08 12:33:14 (修改过1次)

  • 看看下柱墩的底锚计算,是从筏板底面开始计算Ls的。