wanlian 2009-03-06 10:39:29 | 天津市 其他专业 | 585查看 6回答
非框架梁2跨,三个支座,中间支座就是一道梁
图纸上标L(2),是横向梁,纵向有3道梁,2侧是KL,中间是非KL,那么算2跨吗?图纸标注2跨,中间梁相交处有吊筋,那么原位标注时次梁宽度(即纵向的中间非KL)和吊筋标注在哪跨上,如何标注?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这道梁的标注有点不恰当。 图纸标注的2跨,中间的非KL就得设置成支座,吊筋、次梁宽度、次梁加筋的输入就有了障碍。 如果将这条梁设置成1跨,取消中间支座,次梁宽度、次梁加筋、吊筋输入解决了,但是如果早这个支座上有支座筋标注,就有没法输入了。 你看是不是可以这样处理,按我说得方法设置成1跨,解决次梁加筋与吊筋的问题,如果这里有支座筋,就在【单构件输入】中处理。
2009-03-06 10:49:00
-
在主梁原位标注里输入,有相应的项目对应
2009-03-06 10:43:15
-
L(2)应为2跨。 吊筋在中间非KL上标注,不在L(2)上标注。
2009-03-06 10:47:04
-
是两跨,吊筋标注在主梁上也就是横向梁
2009-03-07 08:20:09
-
图纸标注是2跨,那么要在横向梁和该处非框梁交点设置支座。两跨只有这一处次梁加筋和吊筋,,在其中一跨输入次梁宽度,次梁加筋和吊筋信息即可。
2009-03-06 10:59:26
-
同意二楼的意见
2009-03-06 11:22:58
-
板支座负筋长度计算有误,一道轴线上有部分剪力墙部分框架梁为板支座时,如图。用画线布置板负筋,非单边标注含支座选是和否负筋长度无影响
板支座负筋长度计算有误,一道轴线上有部分剪力墙部分框架梁为板支座时,如图。用画线布置板负筋,非单边标注含支座选是和否负筋长度无影响
-
板支座负筋长度计算有误,一道轴线上有部分剪力墙部分框架梁为板支座时,如图。用画线布置板负筋,非单边标注含支座选是和否负筋长度无影响
-
在重新提取梁跨的时候,会出现“次梁类别非框架梁且以柱为支座,是否将其更改为框架梁”?这是怎么回事?
在重新提取梁跨的时候,会出现“次梁类别非框架梁且以柱为支座,是否将其更改为框架梁”?这是怎么回事?是否要更改?在施工图纸上标注的本来就是非框架梁。是否也要改成框架梁吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看