    智控弱电

    智控弱电里面从户内弱电箱至每个TP、TO插座,说明里只给出TP、TO的配管,没有给出2TP+2TO、2TP+1TO、1TP+1TO的配管和配线。从弱电箱出来,到一个插座少一根线,比如2TP+2TO是有四根管,算四次配管吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸上一般会有说明,有的2TP会2根线穿一根管,也有的会分开穿两根管

    2021-07-08 17:46:06 

  • 2TP+2TO是有四根管,算四次配管吗?

    答:2根管 分别穿2根线

    首次提交 2021-07-08 16:37:20  最近修改2021-07-08 16:42:11 (修改过1次)

  • 如果TP与TO为DN20管;2TO与2TP一般会选择大一号的DN25管敷设;所以从弱电箱出25管接至2TO

    或2TP,然后20管引至1TO或1TP;

    2021-07-08 16:39:18 

  • 智控弱电里面配管配线问题


    答:看看设计说明和系统图纸

    2021-07-08 16:48:52 