• 请问,问题补充中的问题,谢谢老师!

    1. 未注明板底和板顶钢筋为双层双向c8-200拉通,那么图纸中附加钢筋c8-400(FJ)底筋只按c8-400(FJ)布置就可以吗?面筋是否需用c8-200布置?

    2. 支座负筋都显示为附加钢筋,这是需要在c8-200拉通布置后,再单独输入?还是负筋布置之后按温度筋c8-200拉通布置?

    3. 标注板底附加2c12的钢筋是需要在板其他钢筋中输入吗?还是有其他设置?

    4. 谢谢老师!

    标注板

    其他钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、未注明的板底、板顶都设双层双向C8-200通长.标有FJ的是另外增加了,还要有前面的通长筋

    2、都是FJ,那就是双层双向布置完再另加的。不能用温度筋。

    3、这是洞加加强筋,在画洞口时可以在构件中输入。


    2021-07-09 15:14:30 