• 配电箱这两个是什么类型断路器,一个有圈,一个没圈,有何差别?

    配电箱

    2021-07-09 16:34:07 补充

    蓝色圈起来Pe=5kw是防雷吗?有工程量发生吗?组价的时候按什么考虑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    都是微型断路器,前面是2P,后面是1P

    带圈是有漏电保护,没有就不带。

    2021-07-09 16:38:03 

  • 带圈的是带漏电保护的微断,蓝圈表示额定容量。

    没有工程量发生的,你只用考虑装一台配电箱,里面的元器件是厂家成套好的,不可能发散件到现场装的。

    2021-07-09 16:44:25 

  • 前面是带漏电保护器的断路器;后面断路器不带漏电保护器。

    5kw是本配电箱额定容量。

    不用另外套定额(含在配电箱的设备费中)

    首次提交 2021-07-09 17:52:03  最近修改2021-07-09 17:52:57 (修改过1次)