• 如何计算梁板柱的超高

    室外地坪标高-0.3m,柱底标高-2.0,一层梁板顶标高6.98,如何计算梁板柱的超高,即分解在多少处,是否考虑回填土,回填土对梁板的超高是否有影响。

    问题补充:那再请教你一下,施工方把柱的模板是从-2.0m到6.98m通高做的,逐层浇注,如何计算啊。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按全统基础定额规定,首层梁、板、柱、墙模板高度从室外地坪起计算(一层梁板顶标高=6.98+0.3=7.28),即考虑回填土因素。 补充回答:此规定就是按回填后计算,没回填也按此规定计算(即不可以随意计算)。 定额规定:从室外地坪起计算梁、板、柱的模板超高。正常工序应该是:基础层柱(-2米)-回填-首层柱、梁、板(0.3+6.98),按规定:超高只能计算7.28-板厚,不能按8.98。 一样的,哪怕你的柱是-10米,整个柱通高是16.98米,但室外地坪是-0.3,也只能按0.3+6.98-板厚 计算首层模板高度。这条规定是按正常施工工序规定的,避免施工方想按通高算、审计和甲方想按±0以上算。 那是施工问题,造价只能按规定计算。

    2009-03-06 18:27:38 

  • 柱超高部分算3.6以上部分,梁板按原模板量套超高

    2009-03-06 19:00:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题