WANGYE 2009-03-07 08:20:30 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 593查看 7回答
地下室防水水平止带水平及垂直是否单独计算附加层呢宽度为多少
地下室防水水平止带水平及垂直是否单独计算附加层呢宽度为多少 地下室防水水平止带水平及垂直是否单独计算附加层呢宽度为多少 问题补充: 如有附加层是否单独套项呢我说的是防水
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
止水带附加层应该是相应防水卷材的附加层,已包括在相应防水卷材定额子目中,不应再单独列项计算;如果地下室没有铺贴防水卷材,而设计要求在止水带下需铺贴防水卷材附加层,可单独列项,宽度按0.5米计算。
2009-03-07 08:25:37
-
地下室防水水平止带水平及垂直是否单独计算附加层呢宽度为多少 回答;地下室防水附加层是不需要单独计算的,在定额中已综合考虑。
2009-03-07 08:25:48
-
地下室防水水平止带水平及垂直是否单独计算附加层呢宽度为多少 止水带按米算,他有含量的,算完套完你看下总量。 地下室防水水平止带水平及垂直是否单独计算附加层呢宽度为多少 问题补充: 如有附加层是否单独套项呢我说的是防水答:首先你先看一下当地定额计算规则,般的防水附加层已包括在内不另计算的。
2009-03-07 08:27:57
-
防水卷材的附加层、接缝、接头、冷底子油等人工材料均已计入项目内,不另计算。
2009-03-07 08:30:26
-
"是否单独计算附加层呢宽度为多少" 附加层指什么,防水附加层吗? 首先弄清图纸中该止水带的构造,便可知道如何计算了。 一般的水平止水带为刚性止水带,多为施工工艺的施工缝,如地下室底板与墙体之间的水平止水带。 垂直方向的止水带多为柔性止水带,如地下室剪力墙的橡胶止水带。 这些止水带本身就起着很好的防水作用,如果图纸没有其他要求就不要计算附加层了。 套定额也是一样,图纸没有其他要求只套止水带(如钢板止水带)定额子目,不要增加单独止水带防水等。
2009-03-07 08:39:59
-
止水带防水按外边延长米来算,套止水带(如钢板止水带)定额子目,不同材料的要替换
2009-03-07 09:24:39
-
不需要单独计算,套用定额止水带就已经包括了附加层。
2009-03-07 09:34:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看