• 板中的马蹬筋,图纸上都没有给相关尺寸,钢筋等信息?

    板中的马蹬筋,图纸上都没有给相关尺寸,钢筋等信息,该怎么处理?

    问题补充:我没有施工经验呀~~我现在仅仅是拿图纸用软件算量~ 软件里会不会自动根据计算规则算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    规格一般同主筋,间距1000*1000,水平方向一般是200mm,竖向一般是板厚减去2个保护层,然后撑脚水平方向长度一般是100或者是12d. 需要在板的属性中将马镫钢筋的参数设置进去的。

    2009-03-07 10:13:42 

  • 这个要根据施工经验和施工方案来确定。

    2009-03-07 09:30:23 

  • 图纸上没有给相关尺寸,用软件计算时如果你选择了当地(本省)的规则,就不用管它,软件会自动计算出正确的结果。

    2009-03-07 09:32:38 

  • 按施工组织设计执行,若无,则按施工经验甲乙双方协商确定

    2009-03-07 09:43:45 

  • 1.板中的马蹬筋在没有型号、形状的情况下,应该根据施工单位的签证来确定。 施工的单位的签证应该有甲方和监理的确认。

    2009-03-07 09:49:50 

  • 板中的马蹬筋,图纸上都没有给相关尺寸,钢筋等信息,该怎么处理? 回答;施工手册中可查到,规格一般同主筋,间距1000*1000,即每平方米一个。