• 关于梁打断的问题

    请问一下: 1、我在画坡屋面斜板时,如果是1-2轴需要起坡,但是梁原来绘制时是1-4轴,因此梁需要在2轴处打断,相当于2轴处梁原来是中间支座,现在变成了端支座,那么钢筋的锚固及搭接都不一样了,软件会不会自动扣减钢筋的工程量呢? 2、如果我1层层高是4米,2层(也就是剖屋顶层)最高处2米,房屋总高6米,我在钢筋10.0中设置层时,是总共设置1层还是设置1、2层?如果设置成1层,我画梁、柱、板时,顶标高都到了6米,那么斜板是不是从6米处往下压到4米(不能从下往上升吗?),梁、柱怎样跟随板一起往下压呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、先根据平面图标注的平面尺寸画梁 2、分割完斜板后先沿屋脊处打断梁 3、定义斜板 →合并梁 →原位标注→三维检查→汇总出量。 以上是折梁处理的全过程,屋面的情况通常比较复杂,在操作结束后一定要用三维进行检查。看是否所有的梁板都已经压到位。局部的地方有时时候还要进行标高调整。直到三维无问题。 例如:

    2009-03-07 09:49:52 

  • 1、打断后,等定义完斜板,再将梁合并,重新提取梁支座。这样就不会少算钢筋了。 2、都可以的,柱和梁会跟着板走的,无论是上还是下

    2009-03-07 09:41:09 

  • 坡屋面斜板时,起坡后梁需要打断,打断后钢筋会按打断后的搭接计算。 你说的这个层,最好处理的方法是把层高直接建成6m,只要把斜板坡的方向整对了,梁、柱就会自动压斜到适合的标高。

    2009-03-07 09:47:22 

  • 1、打断后,等定义完斜板,再将梁合并,重新提取梁支座。这样就不会少算钢筋了。 2、都可以的,柱和梁会跟着板走的,无论是上还是下

    2009-03-07 10:19:57 

  • 回答:1.梁打断后,要在合并的,这样算出来的钢筋量是准确的, 2.设置斜板后,要将墙、柱、梁标高设置为顶板顶标高,这样墙、柱、梁才会北板压下去,若不然,墙、柱、梁是不会被压下去的!

    2009-03-07 21:06:36 