白菜 2021-07-12 11:34:11 | 天津市 土建 | 1993查看 2回答
洞口加筋其截面积不得小于被洞口截断之洞口钢筋面积1.5倍,怎么理解?
图纸说明中:洞口加筋其截面积不得小于被洞口截断之洞口钢筋面积1.5倍
请问,假如截断的C16的钢筋,那么洞口加筋是否也是C16的,还是可以取C18或C20的,再计算根数。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这是需要如果是2根16mm钢筋,钢筋面积=8*8*3.14*2=401.92mm2,需要配的钢筋面积=401.9*1.5=602.88mm2,18mm钢筋面积=9*9*3.14=254.34mm2,需要配的根数=602.88/254.34=2.37,这样按照16mm计算应该是3根。
2021-07-12 11:42:43
-
假如截断的是2C16的钢筋,那么洞口加筋应该为3C16的;以此类推
2021-07-12 11:38:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看